您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:3个,阅读:1110 [上一页] [1] [下一页]
822
吴钩书生
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2011/9/5
发站内信
发表于:2015/11/9 17:59:31
#0楼
附件 IMG_20151109_164036.jpg

基本情况介绍:

接线如图所示,扩散硅压力变送器  带现场显示  输出信号4-20mA,AI模块为鸿格I7017 。

现场新增加一个压力变送器,我直接在现场的接线箱看了下,发现鸿格模块的输入通道上都并联了电阻,所以我就以为鸿格模块的输入信号为电压信号,于是我就直接找了个500欧姆电阻就这样接上了。压变现场显示正常。

然后我开始调上位机:
上位机为组态王,我用鸿格调试软件打开了新接入的压变的输入通道,这是突然发现这个模拟量输入模块的输入信号设置是电流信号。并且还发现,新接入的通道输入值为20mA(仪表为0-1MPa,管道压力在0.62左右,压变现场显示也基本这个数),当然组态王上也是显示我设置的最大值。


发现输入信号为20mA之后,我认为是这个并联电阻造成的,于是去掉电阻,结果直接导致压变现场显示也没有了。再把电阻接上,又好了。

问题:
1、既然模拟量模块输入为电流信号,为什么还要并联上一个电阻呢?(模块的其它通道也并联了一个电阻,阻值貌似是130欧姆。)

2、为什么输入信号一直显示20ma?


仪表分论坛的朋友已经告诉我看鸿格说明书了,感谢大家。貌似我无权删除和锁定帖子。
[此贴子已经被作者于2015/11/9 19:40:12编辑过]
16636
hdjchai
文章数:2111
年度积分:984
历史总积分:16636
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2015/11/10 9:09:56
#1楼
标准信号是4~20mA对应1~5V电压信号,在250欧标准电阻上测得。
6662
ccdcgzg
文章数:1704
年度积分:50
历史总积分:6662
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2015/11/11 6:03:02
#2楼
期待高手解答…………
1322
c1t2w3
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2013/3/1
发站内信
发表于:2015/11/11 11:47:39
#3楼
好吧妈呀呀呀
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003