发表于:2015/11/9 17:59:31
#0楼
基本情况介绍:
接线如图所示,扩散硅压力变送器 带现场显示 输出信号4-20mA,AI模块为鸿格I7017 。
现场新增加一个压力变送器,我直接在现场的接线箱看了下,发现鸿格模块的输入通道上都并联了电阻,所以我就以为鸿格模块的输入信号为电压信号,于是我就直接找了个500欧姆电阻就这样接上了。压变现场显示正常。
然后我开始调上位机:
上位机为组态王,我用鸿格调试软件打开了新接入的压变的输入通道,这是突然发现这个模拟量输入模块的输入信号设置是电流信号。并且还发现,新接入的通道输入值为20mA(仪表为0-1MPa,管道压力在0.62左右,压变现场显示也基本这个数),当然组态王上也是显示我设置的最大值。
发现输入信号为20mA之后,我认为是这个并联电阻造成的,于是去掉电阻,结果直接导致压变现场显示也没有了。再把电阻接上,又好了。
问题:
1、既然模拟量模块输入为电流信号,为什么还要并联上一个电阻呢?(模块的其它通道也并联了一个电阻,阻值貌似是130欧姆。)
2、为什么输入信号一直显示20ma?
仪表分论坛的朋友已经告诉我看鸿格说明书了,感谢大家。貌似我无权删除和锁定帖子。
[此贴子已经被作者于2015/11/9 19:40:12编辑过]