您现在所在的是:

腾控Tengcon

回帖:14个,阅读:3296 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

RS485接地的问题

1994
steelen
文章数:345
年度积分:54
历史总积分:1994
注册时间:2001/6/23
发站内信
发表于:2015/11/6 8:51:47
#0楼
RS485引出一般是3根线,分别是A,B和GND,或者2根线,A,B
大家需要切记的是这个GND不是用来接大地的。

最佳的使用是
RS485通过屏蔽双绞线连接,屏蔽层接GND,最终屏蔽层单点接大地。
如果不能用屏蔽双绞线,用双绞线,可以用普通导线接RS485的GND,最终单点接大地。

退而求其次
如果RS485的GND无法连接,就不要连接了,让RS485的地浮空会比较安全。

最大的错误是
一条RS485总线上,有的设备的RS485的GND 接大地,而有的设备不接。
这样会导致很高的共模电压,烧毁RS485芯片。

RS485的GND如果存在,在任意的RS485设备上都直接接大地如何呢?

这个就要看接地的效果了,如果每个设备接地都很好,或者同一个地网,也没有问题的。缺点是在雷击浪涌时,地网不等电位,会导致反击。
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
1500
教主
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:1500
注册时间:2015/10/21
发站内信
发表于:2015/11/6 9:03:52
#1楼
很有深度表情
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/11/6 9:09:14
#2楼
我用过的RS485,直接拿网线的任意两根双绞线来做通讯线,没有问题。
[此贴子已经被作者于2015/11/6 9:09:35编辑过]
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/6 10:03:54
#3楼
前面说GND不是用来接大地的,后文说最终单点接大地,未能理解(无使用经验);是不是多个GND相连,然后一端接大地。
可以用普通导线接RS485的GND,是不是指另外单独用一根线。
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/11/6 10:50:56
#4楼
我们不接到地。
1500
brainlin
文章数:386
年度积分:50
历史总积分:1500
注册时间:2015/6/1
发站内信
发表于:2015/11/6 16:02:27
#5楼
我也没接过地,
实力来自对自己的绝对掌控,加油
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/11/6 17:56:19
#6楼
我们485短距离就是两根线
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/11/6 20:53:34
#7楼
回复 #2楼 cfg168
我们公司也是很多这样干的
的确是很简单!
707
chenyz07
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2013/4/23
发站内信
发表于:2015/11/7 8:54:23
#8楼
短距离直接就AB线就行了
此帖发自论坛手机版
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/7 22:24:13
#9楼
屏蔽层接GND,同时接大地,是这样吧。
思想决定高度

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报