您现在所在的是:

变频器维修

回帖:13个,阅读:3899 [上一页] [1] [2] [下一页]
1002
converter168
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2014/3/25
发站内信
发表于:2015/11/3 9:13:01
#0楼
谁会富士G11/P11变频器改功率?
8270
xtswc
文章数:306
年度积分:249
历史总积分:8270
注册时间:2013/3/19
发站内信
发表于:2015/11/3 10:05:46
#1楼
这个真不会
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/11/3 10:30:50
#2楼
富士G9 系列改动来的方法
富士变频器G9S/P9S修改容量,类型,电压等级的方法:
按reset键+PRG键,出现C参数
按上箭头键或下箭头键找到C08=容量或>>键+PRG键U00,先修改
131=0.4G  132=0.75G……  136=5.5G/7.5P……141=22G/30P …
修改后按data键存储
用>>键+上箭头键修改C05=G/P类型    G=0,P=1
修改后按data键存储
富士G11
找到P02参数就可以改了,P02是电机铭牌的额定功率
自学成才!
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/11/3 10:31:55
#3楼
以下是引用yejingmao2015/11/3 10:30:50的发言:
可以自已百度,网上都 有方法找到
自学成才!
5657
1069391203
文章数:449
年度积分:50
历史总积分:5657
注册时间:2011/1/29
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/3 12:27:28
#4楼
收藏了,要是有各种品牌的汇总就好了
此帖发自手机工控论坛
1002
converter168
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2014/3/25
发站内信
发表于:2015/11/3 12:28:27
#5楼
回复 #3楼 yejingmao
G11、P11和G9改功率方法一样吗?
2420
821110271
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:2420
注册时间:2015/1/29
发站内信
发表于:2015/11/3 12:39:37
#6楼
回复 #2楼 yejingmao
请问下知道三菱的怎么改的
1002
converter168
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2014/3/25
发站内信
发表于:2015/11/3 13:07:57
#7楼
回复 #2楼 yejingmao
请问下,富士G11、P11机器最大能改到多大功率?
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/11/3 13:24:13
#8楼
以下是引用converter1682015/11/3 13:07:57的发言:
请问下,富士G11、P11机器最大能改到多大功率?
一般是大一级是设计的余量
自学成才!
11919
453414193
文章数:1545
年度积分:845
历史总积分:11919
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/11/3 16:04:26
#9楼
没修过富士