S7-1200脉冲输出问题

676
goodcosa
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2015/9/2
发站内信
发表于:2015/11/2 14:35:01
#0楼
新买的S7-1215C(4.0)看手册是能输出四组脉冲的(不加扩展),但是实验时只有前两组输出有效,试验第三组时(组态和前两组差不多)没有反映。。有谁做过只用主机带四轴的项目或实验。
676
goodcosa
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2015/9/2
发站内信
发表于:2015/11/2 19:01:40
#1楼
已实验通过4轴脉冲+方向
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/11/2 19:15:33
#2楼
楼主不妨分享一下调试过程中的心得与结果出来,比如上传图片。表情