您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:2095 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17985
pan_xiansheng
文章数:2367
年度积分:479
历史总积分:17985
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/11/2 12:18:35
#10楼
以下是引用YXBK2015/11/2 12:03:39的发言:
先谢谢各位的建议,现在硬件配置已经都是有的了,我担心有
1.在阀门关闭的时候,泵运转有没有问题(离心泵)。
2.两个阀在一开一关时水路会不会有冲突。



阀门就没必要了,建议安装一个止回阀,阀门根本无须控制。

楼主的担心确实存在,水泵在启动/关闭的时候,是有冲击,也就是通常所述的“水锤”现象,水锤影响可以尽可能的降低,比如说:可以在低频时进行转换,关闭水泵的同时(采取适当的减速时间),启动另一台水泵(采取适当的加速时间),让其在某一频率,自动打开(关闭)止回阀。当然,也可以采用缓闭式止回阀,缓闭式的冲击力较小,并且开/关时间也可调。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/11/2 12:18:52
#11楼
如果采用止回阀,根本就不存在影响,备用泵压力到达之后,推动止回片进行供水,唯一担心的就是切换的时候,两泵同时供水供压,压力会不会飙升不可控而已。
1550
教主
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:1550
注册时间:2015/10/21
发站内信
发表于:2015/11/2 13:13:40
#12楼
以下是引用cfg1682015/11/2 12:18:52的发言:
如果采用止回阀,根本就不存在影响,备用泵压力到达之后,推动止回片进行供水,唯一担心的就是切换的时候,两泵同时供水供压,压力会不会飙升不可控而已。
说得好,飙升不飙升要看看两台机器的联动控制技术了,不过对于供水来说这技术没什么困难的,后面也可以加个大气罐来滤波。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/11/2 18:03:18
#13楼
学习啦,谢谢!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/11/2 21:02:19
#14楼
阀门和出口加装止回阀
在止回阀和阀门中间安装压力检测
这样就可以先切换泵
另外一台泵因压力达到自动待机。
12014
453414193
文章数:1545
年度积分:74
历史总积分:12014
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/11/2 21:53:10
#15楼
3楼的想法应该可以,再加上5楼的建议,应该就可以了。
此帖发自论坛手机版
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2015/11/3 18:41:52
#16楼
都是PID调节自动的   备用起来后打开出水阀然后关闭主泵出水阀,然后关机。有止回阀还不行吗
2223
蝶舞
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:2223
注册时间:2010/1/2
发站内信
发表于:2015/11/3 21:12:53
#17楼
你那阀门必须换成止回阀的,要不原变频器的频率会一直下不来,就算是出水管没人用水了,没有安装止回阀的话,变频器频率一下降,水就会倒流回来,原后PID调节又会将频率加上去,这样变频器就得于是白加了。
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/11/3 21:24:24
#18楼
可不可以考虑把1号阀门和2号阀门改成止回阀,控制就简单了。
2698
fudongyang
文章数:1359
年度积分:50
历史总积分:2698
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2015/11/4 9:27:18
#19楼
学习了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006