我用的是C200H,这个PLC只有存储器盒拔下来后才可以看到的两个开关。SW1 SW2  SW1是能否写入UM SW2是PLC的运行模式。
但问题来了 SW1打到ON(ENABLE),用CX-P写入时提示“UM写保护”!!!
好,那我就把SW1打到OFF,这时候又提示“无法清空程序内存”。还是不能写入PLC!!!!

大家都是OMRON PLC的老手。有没有遇到这样的问题啊!?我拜大家了~~~
广州翰源自动化技术有限公司
www.gzhanyuan.com
专业成就经典 合作成就双赢 
922
huyujian
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2006/5/31
发站内信
发表于:2006/6/20 13:53:00
#1楼
看看CPU面盤上DIP 1腳 是不是為ON的﹐是就改為OFF