您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:2661 [上一页] [1] [下一页]
889
625468038
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:889
注册时间:2015/10/23
发站内信
发表于:2015/10/26 12:51:16
#0楼
附件 QQ截图20151026124840.jpg
附件 QQ截图20151026124737.jpg
附件 QQ截图20151026124714.jpg
附件 QQ截图20151023134951.jpg
图中各个上升沿有何用处?是否多余?我怎么感觉多余呢!上升沿具体什么情况下使用?
1550
教主
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:1550
注册时间:2015/10/21
发站内信
发表于:2015/10/26 13:17:35
#1楼
这个说得很仔细啊
附件 1.jpg
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
26208
ytleaderplc
文章数:10962
年度积分:771
历史总积分:26208
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/10/26 13:28:52
#2楼
仔细想想会明白的
长通和一个瞬间
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/26 14:08:57
#3楼
上升沿是否多余, 主要看上升沿前方接入的是什么,后方接通的又是什么?  是按钮? 还是报警?

1.计数前用P,当然不是多余的啊。触点接通一次,计数一次。
2.NET15中,C0接通瞬间,输出动作自保持;M0.6动作,输出断开。
如果这里不用上升沿呢,上一段中。M0.6接在了计数器复位上,M0.6动作,计数器复位,同时这一段的输出是否能够断开呢?我感觉是不一定。如果M0.6动作时间超过扫描时间,会断开;如果小于扫描时间还是有无法断开的可能。
我认为:这里使用上升沿是安全的。
3.下图中,如果I0.1代表操作模式,I0.3我不清楚是代表怎样输入点的情况下,这个上升沿还是不能确定是否可以省略。
这个SHL指令用不用上升沿,楼主还不清楚吗?
4.同样下面两个是相同的。单从这一段来看,M0.0如果是瞬间接通可以省略。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004