一家采石企业,我给他加工和改造了几台采石机械配电启动设备并全部空载调试成功,最近开始生产调试我不在现场,负责人叫二百五 试生产结果不错,110kw,30kw减压启动QZB过热烧坏 55kw软启动不切换旁路,,设备都是露天摆放,现在当地气温零下十几度了,虽然是空载启动 但设备启动还是很沉重困难,当初和二百五说过 冬季启动前机器要加热盘盘车再启动,设备前要站人观察。 负责人二百五只一人在控制间启动试验,设备不能直观,110kw减压启动柜,强行连续启动5次,30kw连续启动6次。其实我最担心的是软启动,安装调试时试机十几次正常,二百五试机却不切换旁路,妈的,气我个半死。实在没招了,我电话指导,接触器一头接零线一头接旁路输出,电源一头接旁路输出一头接,接触器,成功。软启动柜问题解决。110kw和30kw分别用90kw55kwQZB更换,设备加热盘车正常后启动成功。90kwQZB启动110kw电机空载,没问题,启动时间控制在8-12秒内。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/26 6:57:25
#1楼
负责人叫二百五,这名字好奇怪哦,原来真有姓二的啊;
不过,不管叫什么名字,既然是名字,我们就应当尊重,也就是尊重他人。
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/26 7:02:25
#2楼
看来是楼主对负责人不满意的成份为多。表情
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2015/10/26 7:35:40
#3楼
这是个现实问题!可能并不是技术问题!负责人也可能不是二百五!可能就是一盒烟的事!
学习永不停止!
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/10/26 8:24:40
#4楼
设备第一次投产,最好设备商也要在场,毕竟是第一次嘛。
12014
453414193
文章数:1545
年度积分:74
历史总积分:12014
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/10/26 8:27:48
#5楼
问题解决了就好,态度也是比较重要的。
1550
教主
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:1550
注册时间:2015/10/21
发站内信
发表于:2015/10/26 8:34:16
#6楼
谁叫你赚了钱不意思意思,你难道不懂么?
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/10/26 8:43:46
#7楼
没有培训到位还是你的设计不够完善~
做什么事贵在坚持!
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/10/26 9:25:16
#8楼
为什么是空载调试?重点是尾款拿到了没?
自学成才!
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2015/10/26 9:32:53
#9楼
二百五感觉这里面有成分,楼主有怨气。