发表于:2015/10/26 6:29:38
#0楼
一家采石企业,我给他加工和改造了几台采石机械配电启动设备并全部空载调试成功,最近开始生产调试我不在现场,负责人叫二百五 试生产结果不错,110kw,30kw减压启动QZB过热烧坏 55kw软启动不切换旁路,,设备都是露天摆放,现在当地气温零下十几度了,虽然是空载启动 但设备启动还是很沉重困难,当初和二百五说过 冬季启动前机器要加热盘盘车再启动,设备前要站人观察。 负责人二百五只一人在控制间启动试验,设备不能直观,110kw减压启动柜,强行连续启动5次,30kw连续启动6次。其实我最担心的是软启动,安装调试时试机十几次正常,二百五试机却不切换旁路,妈的,气我个半死。实在没招了,我电话指导,接触器一头接零线一头接旁路输出,电源一头接旁路输出一头接,接触器,成功。软启动柜问题解决。110kw和30kw分别用90kw55kwQZB更换,设备加热盘车正常后启动成功。90kwQZB启动110kw电机空载,没问题,启动时间控制在8-12秒内。