* 帖子主题:

ABB机器人急停

535
1396876638
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:535
注册时间:2015/9/12
发站内信
发表于:2015/10/24 22:59:41
#0楼
要通过按钮给机器人急停,急停时机器人的所有动作需停止,机器人的程序该怎么编啊?用中断吗?中断程序怎么编啊?求问各位大神?
10分悬赏
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/10/25 9:18:53
#1楼
你正在使用PLC控制器制造ABB牌子的机器人吗?还是用ABB公司生产的机器人编制用户运动程序而已?
ABB公司生产的成套机器人设备里面,示教编程器上已经自带了紧急停止按钮了,无需客户自行添加和编制急停按钮程序。
[此贴子已经被作者于2015/10/25 9:19:39编辑过]
2049
周运浩
文章数:174
年度积分:102
历史总积分:2049
注册时间:2013/7/24
发站内信
发表于:2015/10/25 10:18:32
#2楼
看你是不是用通信还是走IO。走通信的话,可以在通讯上软件的方式串联在使能上,如果走IO直接可以将急停按钮跟使能按钮串联。貌似记得机器人电柜板都上有两根线是短接的,你可以将那个短接线串上一个急停按钮。
1500
教主
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:1500
注册时间:2015/10/21
发站内信
发表于:2015/10/25 11:24:32
#3楼
PLC的中断好像是排队的(太高档的我就不知道了)不像有些高档单片机比如microchip的dsPIC芯片可以动态改写中断等级。回帖就是为了拿这一分积分。表情
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/25 11:29:13
#4楼
没电了是不是就不会动了?
有问题可加
19537
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:708
历史总积分:19537
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/10/25 21:35:50
#5楼
没看懂你的意思
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
920
TtTtT
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2015/7/12
发站内信
发表于:2015/10/26 7:02:33
#6楼
把你外部按钮的那个信号跟系统输入关联,动作选择stop或者emergency stop,里面有多种,可根据实际情况来选。如果你不单单想让机器人停止,还想关闭一些信号,可以配置Event Routine
附件 捕获1.jpg

附件 捕获2.jpg
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/10/26 8:43:21
#7楼
不用这么麻烦吧,机器人本身急停断开的是硬触点,不是程序里的东西~
做什么事贵在坚持!
12613
FORELF
文章数:3165
年度积分:917
历史总积分:12613
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2015/10/26 21:17:03
#8楼
外部急停IO可以配置成急停信号,它会串联到运行链上。
let me go任我行
622
llyyddd123
文章数:16
年度积分:53
历史总积分:622
注册时间:2013/3/9
发站内信
发表于:2015/11/8 9:41:14
#9楼
没看懂你的意思