718
1066006504
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:718
注册时间:2015/10/3
发站内信
发表于:2015/10/20 13:55:01
#0楼
电焊机是个变压器,输出输入有隔离,加漏保能起到保护作用么,加漏保只能起到保护变压之前的线路漏电,请教一下电焊机需要加漏保么?还有国家标准是怎么规定的,要有据可寻
此帖发自论坛手机版
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/10/20 14:17:29
#1楼
移动式的都要装漏保
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/10/20 14:18:00
#2楼
加一个节电保护器就可以,节电和保护都有了。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/10/20 14:52:23
#3楼
老式的线圈式电焊机,有初级线圈绝缘击穿之后,漏电到硅钢片的危险。
新式的电子式电路板的电焊机,也有元器件被击穿之后,电源板的高压传递到焊把线进行输出漏电的危险。
总之,装漏电开关是有百益而无一害。表情
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/20 15:05:15
#4楼
如1、3楼所说,若装漏报,从原理上说更安全。
715
longyouworld
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:715
注册时间:2015/10/19
发站内信
发表于:2015/10/20 15:07:29
#5楼
《电工证》培训时讲:手持移动电气设备必须加装漏电保护装置。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/20 17:40:44
#6楼
别忘了接上合格接地线哦!
有问题可加
20745
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:180
历史总积分:20745
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/10/20 17:50:03
#7楼
安规有要求,潮湿环境,电加热设备,手持工具,移动用电设备,必须加漏电保护,原文应该百度搜得到,给领导或客户看,最好粘贴原文,不要跟他们讲原理,讲不清。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/10/20 19:24:28
#8楼
移动电源必须安装漏电保护器,对是工人负责,也是对老板负责。
19664
fuhuafeng72
文章数:5597
年度积分:102
历史总积分:19664
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/10/20 21:55:45
#9楼
这漏保确实重要,实际焊机却往往乱搞,触电也有