您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:14个,阅读:1108 [上一页] [1] [2] [下一页]
599
anxwang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:599
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2015/10/14 16:07:11
#0楼
Tk6070iH与S7200通迅连不上
附件 Screenshot_2015-10-14-09-53-50.jpg
此帖发自论坛手机版
11725
346953791
文章数:2931
年度积分:153
历史总积分:11725
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2015/10/14 16:13:11
#1楼
你硬件组态了没有?就上这么两个图神仙也看不出那里的问题。。
[此贴子已经被作者于2015/10/14 16:13:51编辑过]
514
小帅57528
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:514
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2015/10/14 16:41:43
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
25708
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:271
历史总积分:25708
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/10/14 17:01:44
#3楼
连线 通讯参数对了 没有什么特殊的
plc系统块里面的波特率看看
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
19616
fuhuafeng72
文章数:5591
年度积分:54
历史总积分:19616
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/10/14 18:28:07
#4楼
485,错了
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
599
anxwang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:599
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2015/10/14 18:40:53
#5楼
回复 #4楼 fuhuafeng72
Rs4852w这里错了吗?
此帖发自论坛手机版
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/10/14 19:32:05
#6楼
直接选择PLC类型就好 默认设置不要修改 保证线不插错
19616
fuhuafeng72
文章数:5591
年度积分:54
历史总积分:19616
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/10/14 19:48:06
#7楼
回复 #5楼 anxwang
不应是这个
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/14 21:00:53
#8楼
图片好像没什么问题吧

楼主应该先去检查一下,通讯连接线,PLC这边的3和8对应HMI应该是多少?不要弄错了。这个屏有两个串口吗?看看是不是COM2?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
599
anxwang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:599
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2015/10/14 21:07:16
#9楼
null
1-8 2-3 5-5对哇
[此贴子已经被作者于2015/10/14 21:08:34编辑过]