您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:3725 [上一页] [1] [2] [下一页]
1267
胖子中的胖子
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2004/6/18
发站内信
发表于:2005/6/10 15:29:00
#10楼
是不是信号线有干扰?
温故而知新,..........
1839
hpliminghua
文章数:130
年度积分:53
历史总积分:1839
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2005/6/12 16:10:00
#11楼
恢复出厂设置重新调整试试。
960
foxcase
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/6/15 12:38:00
#12楼
BVF变频器,老是不定时的自动跳掉,但是反复关断变频器的电源它又可以正常工作。
分析起来,是由于过载或元器件老化。反复关断变频器的电源是使某些电路恢复初始化,
象电容或电感器件有时间恢复状态。

能不能看看减小负载是不是还存在这个问题啊?估计是负载的原因。
        wolf
2097
amwiqviq
文章数:540
年度积分:58
历史总积分:2097
注册时间:2004/8/26
发站内信
发表于:2005/6/16 15:54:00
#13楼
设定的参数是不是有问题,要参考书本设定,一般电机的转速不能设得太低。
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/6/20 23:55:00
#14楼
查一下变频器的错误代码,在解决
stop
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/11/23
发站内信
发表于:2005/6/21 0:22:00
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
953
ruguowo
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2004/12/19
发站内信
发表于:2005/6/23 14:59:00
#16楼
如果用的是外接电位器调频率的话我建议你先检查一下电位器是否损坏,用万用表量一下两定脚的电阻看一下!小小意见,仅供参考!!!呵呵!!!我认为象这种情况的话基本上可以排除是电磁干扰的影响!!!如果是电磁干扰造成的话那频率显示值将随干扰的强弱而变化!如果电位器没有问题,且变频器也没有别的报警信息的话,建议你去检查一下变频器到电机的配线.我也曾遇到过这种情况,以上是我的一点小经验,仅供参考啊 !!!!!顶顶顶!!!!
953
ruguowo
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2004/12/19
发站内信
发表于:2005/6/23 15:04:00
#17楼
如果以上都没有问题的话,就去看一下逆变管的厚膜驱动电路,测量一下输出波形和频率.唉呀,这个有问题的话就不是很好搞了啊 !!!!!!!!
963
6465252
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2005/6/19
发站内信
发表于:2005/6/23 20:05:00
#18楼
是不是你的变频器受到干扰了。你最好把变频器的控制线和一次线分开来。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006