您现在所在的是:

变频器维修

回帖:1个,阅读:1198 [上一页] [1] [下一页]
3629
2385059287
文章数:320
年度积分:54
历史总积分:3629
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2015/10/5 17:16:54
#0楼
艾默生变频器EV2000  7.5KW   上电报P.OFF      检查主电路电压检测电路 正常   更换预充电 有关的光耦   感谢工控网友给予技术支持   更换主板上160v  1 vF 电容   供CVD  电压      原因分析  ;电容容量降低    CVD 电压下降  造成上电报P,OFF故障。
738
1500140865
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:738
注册时间:2015/10/2
发站内信
发表于:2015/10/7 17:40:19
#1楼
搞定就行。