您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:1122 [上一页] [1] [2] [下一页]
627
515362996
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:627
注册时间:2015/10/3
发站内信
发表于:2015/10/3 21:34:56
#0楼
附件 mmexport1443878531263.jpg
,为什么不能在两端停
此帖发自手机工控论坛
17224
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17224
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/10/3 22:01:27
#1楼
这不是PLC控制呀,
做什么事贵在坚持!
20135
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:164
历史总积分:20135
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/10/4 0:09:22
#2楼
不是在端停止了2分钟再换向返回吗?
摸着石头过河,走自己的路吧!
2778
1989460116
文章数:681
年度积分:50
历史总积分:2778
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/10/4 2:50:36
#3楼
这个电路启动后你的电机运行方向反了,就是说本来SBF启动后向左运行的而实际由于三相电机接反了而向右运行了,这时只能断开限位开关STB.所以两端都停不了。
[此贴子已经被作者于2015/10/4 5:21:29编辑过]
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/4 7:11:14
#4楼
有正反转,加上个相序保护继电器吧。
23595
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:84
历史总积分:23595
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/10/4 8:12:28
#5楼
楼主,这到底是闹哪样呢
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1130
xplc2006
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2015/8/17
发站内信
发表于:2015/10/4 9:31:36
#6楼
楼主是要把传统的控制  改成PLC控制方式吗
627
515362996
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:627
注册时间:2015/10/3
发站内信
发表于:2015/10/4 20:12:12
#7楼
我是新手,什么都不懂
此帖发自手机工控论坛
12001
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:12001
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/10/4 20:39:09
#8楼
方向调一下。
天地不仁以万物为刍狗
1436
测电笔an
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1436
注册时间:2014/6/18
发站内信
发表于:2015/10/4 21:11:27
#9楼
电路没有问题   电机转向调一下应该就能正常
此帖发自手机工控论坛