我使用FX3U 485BD,经过RS485/232 和触屏链接, 通讯不上
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/30 22:42:27
#1楼
为什么不直接用个232通讯版
具体怎么设置要看触摸屏那边的要求。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
547
HNNTLOOEY
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:547
注册时间:2015/9/30
发站内信
发表于:2015/10/1 9:34:46
#2楼
利用RS232 这个通讯是好的。 但PLC和触屏距60米,故中间加个有源RS485/232转换器
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/1 10:25:43
#3楼
以下是引用HNNTLOOEY2015/10/1 9:34:46的发言:
利用RS232 这个通讯是好的。 但PLC和触屏距60米,故中间加个有源RS485/232转换器
那中间在RS485/232转换器可以通信不?
有问题可加
547
HNNTLOOEY
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:547
注册时间:2015/9/30
发站内信
发表于:2015/10/1 11:13:05
#4楼
我用PLC的编程口和触屏422口直接通讯是OK,但现在使用FX485BD-----RS485/232--触屏,这种方式,就通讯不上。测试RS485/232转换器是好的,电缆全是好的,期间再买一个FX485BD模块,还不行。 SD灯一直没亮过,郁闷。通讯参数也看了,PLC是专用协议通讯、7、奇、1、9600 RS485 格式1 。触屏上仅有9600,其他不重要了
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/10/1 11:52:32
#5楼
以下是引用HNNTLOOEY2015/10/1 11:13:05的发言:
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/1 16:38:08
#6楼
485bd板和威纶通的通讯做过很多。没问题的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
547
HNNTLOOEY
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:547
注册时间:2015/9/30
发站内信
发表于:2015/10/3 11:55:14
#7楼
以下是引用zrx5176978092015/10/1 16:38:08的发言:
485bd板和威纶通的通讯做过很多。没问题的
中间有没加 RS485/232 转换器?我直接通讯也可,就是加了转换器不行,有明白的支援一下
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/3 13:13:40
#8楼
回复 #7楼 HNNTLOOEY
没有加转换器
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/10/3 20:26:43
#9楼
电容不协调