发表于:2015/9/29 16:44:08
#0楼
1) 1个30KW风机变频电机(主控)的变频启动与过载保护。
2) 面板上设30KW变频器(英威腾)的手动控制与自动控制的切换开关。
3) 1个压力传感器控制变频(主控)。初设压力许可范围值为1100~1300PA(可调),系统开启5分钟后,每分钟读取传感器探测值(正常读取时间)。当探测值超出压力许可范围值时,变频器开始变频,每50PA差值(不足时,取50PA),频率变化1HZ(可调)。测量值大于最大范围值时,频率降低;探测值小于最小范围值时,频率增大。变频后三分钟,读取探测值。如不在范围内,继续变频;如在范围内,恢复正常读取。当探测值与范围值的差值大于900PA(可调)时,故障报警。
4) 当前许可范围值,当前探测值,当前频率值在触控屏上显示。
说实话不太懂变频器怎么弄,只是变频器好像也能完成部分PLC的功能。这是一个电柜的控制要求,变频器已经采购来了,比想象的大很多,而且那个说明书厚厚的一本实在看不下去。应该是交给外协做的,只是希望自己也能够掌握这方面的只是。例如这种控制,大概花费多久能做好,难易程度如何?
型号是标题的 英威腾变频器 GD200-030G/037P-4
