发表于:2015/9/28 7:09:52
#0楼
描述:1、矿山用电,10/0.4KV,630KVA变压器,中性点不接地系统(安规要求)
2、一台450千瓦电动机,变频调速,外壳等接地良好
3、雷击造成系统停电,恢复后变频器运行正常,在井下人接触井上下去的钢丝绳有麻手感,测量电压大概10-20伏,在
从地面到130深度之前,该现象不存在
4、所有供配电线路全部检查,未发现问题,后来检查发现,只要给变频器供电(不运行),就会有漏电的感觉,停止供
电一切正常,咨询厂家,厂家让把变压器中性点接地(未接地之前零线与地线直接有10多伏的电位差),接地后故障
消除。
[此贴子已经被jint于2015/9/30 9:13:04编辑过]