一台丹佛斯VLT2800 1.5KW 显示正常,但是无输出电压不报警,拆下模块通电检测不到驱动电压,启动变频器下桥臂有三路7V驱动电压,但是无上桥臂驱动电压,三路电阻一样,搞不懂这个电压是哪里来的?
5671
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5671
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/9/26 13:55:07
#1楼
不装模块上臂是没有驱动电压的
初学乍练.大家多关照
1782
455286687
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1782
注册时间:2012/9/16
发站内信
发表于:2015/9/28 17:02:52
#2楼
谢谢了。是这个原因,对这个机器不熟,他跟艾默生的一样原理。现在修好了