您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:27个,阅读:1422 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4139
514076529
文章数:505
年度积分:80
历史总积分:4139
注册时间:2012/4/3
发站内信
发表于:2015/9/25 16:17:23
#0楼
延时整定 调多少秒合适?电流整定 究竟选择电机额定电流的1.05倍还是1.2倍啊?
附件 QQ截图20150925145012.jpg

21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/25 16:24:36
#1楼
附件 搜狗截图15年09月25日1626_3.jpg
自学成才!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/25 16:54:55
#2楼
这个同热继电器比,我认为应该是这个可靠性高点。
19353
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:520
历史总积分:19353
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/9/25 16:55:31
#3楼
这个更好用,保护动作时间可以设定。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4139
514076529
文章数:505
年度积分:80
历史总积分:4139
注册时间:2012/4/3
发站内信
发表于:2015/9/25 16:57:55
#4楼
回复 #3楼 fsjnzhouyan
几秒合适啊?电流设为额定电流的1.2倍?
20727
877476825
文章数:8566
年度积分:658
历史总积分:20727
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/25 17:07:01
#5楼
它这个东西刻度是非线性的,要根据情况,待其动作后,再适当调大一点即可。不要局限于刻度。
[此贴子已经被作者于2015/9/25 17:08:27编辑过]
不走寻常路。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/9/25 17:26:03
#6楼
建议整定电流值为马达额定电流值的1.05倍。
综保效果好,热继效果差,但是如果一个控制柜有三五十台马达需要驱动,需要安装三五十个接触器的话,那就是三五十个综合保护器了。
假设热继电器需要¥30一个,而综保需要¥150一个。那么30个马达单单计算保护零部件的总费用:
30*30=900,30*150=4500。

对于对控制柜的成本斤斤计较的客户,你想设备厂家的老板会做赔本的生意吗?表情
[此贴子已经被作者于2015/9/25 17:38:26编辑过]
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/25 17:30:41
#7楼
这个调整太粗放了点。
有问题可加
3144
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3144
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2015/9/25 17:32:21
#8楼
按理说,电机额定多少,就设多少。但是有些电机启动时间过长,所以会设置的大一点。
1.2倍已经属于过载,如果设1.2倍并不安全。
根据二楼提供的图,过载保护应该是反时限的。
3144
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3144
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2015/9/25 17:34:44
#9楼
保护时间建议设为120S,调至最大。
电流就设为额定。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005