您现在所在的是:

工控贴图

回帖:13个,阅读:2391 [上一页] [1] [2] [下一页]
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/24 13:47:06
#0楼
很多人忽视仪表信号电缆屏蔽接地,好多柜子屏蔽层直到悬空,很多屏蔽层汇集在一起随便接在机柜上,甚至有的机柜就没设接地。
大家看看这接地做的怎样
附件 IMG_20150922_090806.jpg
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/24 13:51:32
#1楼
有点密集恐惧症
自学成才!
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/9/24 20:14:49
#2楼
我遇到过一个+GF+的仪表
接地未做
显示的数据一直在波动
我是研究来研究去
费了大半天时间
最后把屏蔽层接到地线上马上好了
咨询原厂家工程师居然说必须要再购买他们的一个抗干扰模块才能解决!
2330
648877055
文章数:825
年度积分:50
历史总积分:2330
注册时间:2014/2/2
发站内信
发表于:2015/9/24 20:18:21
#3楼
不太好看  有点太紧了
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/9/24 20:59:30
#4楼
压个这么大的接线端子,这屏蔽层的线缆截面积该有多巨大呀,至少有几十上百个传感器吧,或者上千上万个?表情
[此贴子已经被作者于2015/9/24 20:59:41编辑过]
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/24 21:19:58
#5楼
以下是引用cfg1682015/9/24 20:59:30的发言:
压个这么大的接线端子,这屏蔽层的线缆截面积该有多巨大呀,至少有几十上百个传感器吧,或者上千上万个?表情
[此贴子已经被作者于2015/9/24 20:59:41编辑过]
嘻嘻……
你见过线缆的屏蔽层么?
还线截面
呵呵……
笑死了
此帖发自手机工控论坛
2648
fudongyang
文章数:1359
年度积分:50
历史总积分:2648
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2015/9/25 9:31:50
#6楼
有点紧凑。
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/25 9:54:12
#7楼
太密集了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/25 14:21:51
#8楼
以下是引用cfg1682015/9/24 20:59:30的发言:
压个这么大的接线端子,这屏蔽层的线缆截面积该有多巨大呀,至少有几十上百个传感器吧,或者上千上万个?表情
[此贴子已经被作者于2015/9/24 20:59:41编辑过]
上一回帖,血压有点高,报歉
仪表信号屏蔽层是单端接地,大都在控制柜侧,因电缆集中,接地有保证,且实施方便。
仪表电缆屏蔽层是网状,大都是一小把几根或十多根拧成一股,三股这样屏蔽层网编成辫子汇集到接地板上。辫子的线径不会细的。
一个端孑柜上百个点,那么接地屏蔽辫子也少不了
此帖发自手机工控论坛
491
阿冰OTvkIHzP
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:491
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/3/16 22:42:31
#9楼
套上热缩管就好看了。