发表于:2005/6/3 13:41:00
#0楼
本人遇到过一个这样的问题
一个成套厂家给一个客户提供了3个400千乏(10*40)和3个300(10*30)千乏的电容补偿柜.有一个300千乏的经常把2000A DW17的总开关给跳闸(它的旁边还有一个同样的补偿柜并联在上面运行)变压器是1250KVA的
手动投人运行没问题.自动投入运行不出多长时间就跳闸了.此柜里的电容.接触器已经全部换过.避雷器也断开过换过.就只差没成装了.每组的熔断器并没有烧断过.
一个成套厂家给一个客户提供了3个400千乏(10*40)和3个300(10*30)千乏的电容补偿柜.有一个300千乏的经常把2000A DW17的总开关给跳闸(它的旁边还有一个同样的补偿柜并联在上面运行)变压器是1250KVA的
手动投人运行没问题.自动投入运行不出多长时间就跳闸了.此柜里的电容.接触器已经全部换过.避雷器也断开过换过.就只差没成装了.每组的熔断器并没有烧断过.
无条件抵制日货,日本孬种.