您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:7413 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2015/9/22 10:29:44
#20楼
如果长期达到420V,你就应该与供电部门联系,停电后把变压器初级(输入端)的档位向阻抗大的调上一档就行了。首先你要找一块标准表测量后确定电压偏高才能调整,要不然就不要草摔行事
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/9/22 10:39:03
#21楼
回复 #20楼 chency_2008
主要问题应该是电压不稳,经常会波动,会往上升,然后有的时候就会过电压了,而不是长期高压。如果某个设备有问题,比如相间绝缘不好啊什么的会不会影响到其他线路上的电压呀?
9116
mlx5118
文章数:3783
年度积分:50
历史总积分:9116
注册时间:2015/1/3
发站内信
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/22 11:39:54
#22楼
肯定存在干扰问题,排除法一一排除
关注传感器编码器
2009
chenjinlin
文章数:386
年度积分:50
历史总积分:2009
注册时间:2015/8/31
发站内信
发表于:2015/9/22 21:59:00
#23楼
这样的问题必须要靠自己   多花点时间去看看高压电压   变压器出来电压  开关下来电压等等   还有就是特别是零线要当成重点去看.......多去转转就能发现问题的........不行先买个过压保护不能再损坏设备了........
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/9/22 22:23:29
#24楼
我之前在一个单位的新厂做过维修 也是电压偏高 正常的时候是400V 高的时候420V

然后经常烧220V电磁阀

后来叫供电局来把变压器高压侧调压分接头调到最低档

电压再没出现过420V 。
6712
ccdcgzg
文章数:1704
年度积分:50
历史总积分:6712
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2015/9/23 5:59:59
#25楼
个人观点:一,电网电压不稳(几率很小),二,用电负荷,峰,谷,平。三,接地不好,造成三相不平衡。
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/9/23 8:12:48
#26楼
回复 #24楼 wuyang750
我们这边之前380V的,昨天量的时候有390多了,波动的时候可能有420以上吧
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/9/23 8:14:26
#27楼
回复 #25楼 ccdcgzg
好像只有零排,没看到地排。。。。
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2015/9/23 8:42:30
#28楼
回复 #21楼 stanys
依你所说的情况,变压器有250KVa,你的厂子负载只80KW左右,应该 不会引起变压器有那么大电压变化,你要仔细检查线路与开关、接地、N线的接触情况,你再问一下供电部门10KV电压是否有超高现象(勿高勿低)?
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/23 9:25:17
#29楼
大型机械的启动、停止都会引起线路电压波动,因此需设单独的变压器与其它负荷分开

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004