发表于:2015/9/19 21:01:33
#0楼
今天到客户家改了一台设备,两台安川变频器,一台A1000的1.5KW。改之前通电试了下正常,于是开孔加文本加PLC,然后拆线,模拟量输入频率指令原机接了A1和A2,端子也接了三四个,不管了,反正我只用S1,S2,频率指令只用A1(0-10V),结果通电后发现一启动(S1或S2闭合)电机久缓慢地转,量量A1电压0V(由PLC模拟量控制),将线从变频器上拆下就停了,并且一旦给A1提供10V电压即便再调到0v变频器也会也会以满载50hz运行,看来原机设置与改造的配置不符,没办法回家下载个说明书,明天回复下出厂值再重调下看能不能解决。