您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:6个,阅读:352 [上一页] [1] [下一页]
514
twins01057
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:514
注册时间:2015/9/19
发站内信
发表于:2015/9/19 20:51:58
#0楼
油罐上面的料位计被雷打坏,是什么原因啊?接地线都接了!机柜屏敝线也接地了!现场端没有接地!E+H的料位!一打雷就烧一批!请问什么原因的啊???求助求助。。。。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/19 21:20:27
#1楼
油罐上方不是要求安装避雷针吗
514
twins01057
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:514
注册时间:2015/9/19
发站内信
发表于:2015/9/19 21:20:31
#2楼
表情表情表情
514
twins01057
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:514
注册时间:2015/9/19
发站内信
发表于:2015/9/19 21:24:38
#3楼
回复 #1楼 yejingmao
都有!罐子僻雷措施做的很好!就是料位老是烧!插电源模块的位置!
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/19 22:03:18
#4楼
以下是引用twins010572015/9/19 21:24:38的发言:
都有!罐子僻雷措施做的很好!就是料位老是烧!插电源模块的位置!
避雷接地每年都要检测接地电阻的,有没符合要求
自学成才!
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/19 22:35:48
#5楼
厂里也用了一批E+H的伺服、音叉物位计,现场表壳都用接地线与罐体相连了,主要原因表与罐体连接有垫片害怕有接触电阻大与罐体不是等电位
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/20 6:58:18
#6楼
可参考5楼的说法,看是不是如此做的;好像,所有金属构件都要连成一体。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004