您现在所在的是:

电工技术

回帖:37个,阅读:1627 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

液位控制问题

25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/9/18 21:49:37
#10楼
简单有效的就是浮球开关控制
要是独立的几个池独立进水管道配电磁阀
2380
648877055
文章数:825
年度积分:50
历史总积分:2380
注册时间:2014/2/2
发站内信
发表于:2015/9/18 22:36:41
#11楼
继电器加浮球开关  还要设个上下限的  要不然 水泵频繁启动就不好了吧
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/18 22:56:27
#12楼
以下是引用A8883332015/9/18 17:19:35的发言:
如果这个水泵压力大的话,这个浮阀估计关不死。
人工手动关闭手阀,反正操作工闲着也是闲着,老板出了工钱了,不用白不用。
几个池子联通起来,液位始终一致,可以使用一个液位传感器,如果非常重要可以设置两个,这样只要可以节省下两个传感器,而且液位非常平稳,不会大起大落。泵的启停频率也会降低。
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/18 23:00:14
#13楼
以下是引用A8883332015/9/18 19:49:32的发言:
如果用浮球简单些,成本还低些,应该并联哦!
使用浮球除非水池子不深,不然不好操作
如果想省钱用磁浮子液位计,但这种磁浮子内部浮子由于带磁性,易吸附水中的杂质铁锈,时间长了要清洗维护。
若水池子的水的温度不高,没有水汽挥发严重,可设个超声波液位计,注意不能再进出管线附近。
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2015/9/19 6:19:12
#14楼
回复 #12楼 jiaonpeng
如果水池有高有低,就不行的
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2015/9/19 6:22:30
#15楼
回复 #10楼 wenquan753
我也是这样想的,只是看有不有更好的解决方案
三人行,必有我师!学习学习在学习!
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/19 8:31:27
#16楼
首先要保证水池水位是能在一个平面,把几个水池连通起来,用一个干簧管液位开关就可控制水泵的开停,设置上下水位,下点开泵,高点停泵 ,手自动两用电路,成本费用最经济实用。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/9/19 8:53:43
#17楼
回复 #5楼 A888333
水泵压力和浮阀扯不上关系,水位传感器安装的水满动作位置要比浮阀位置低一点.
2212
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2212
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/9/19 9:49:14
#18楼
有这方面的水位控制器吧。
此帖发自手机工控论坛
2715
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2715
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2015/9/19 11:49:19
#19楼
比较简单的是用浮球控制了。每个池用一个浮球。你们这几个水池是连通的吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005