PLC24V电源与地相通,PLC上的信号采集点与电气回路的干接点存在电压,是怎么回事?
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/9/16 17:10:26
#1楼
估计是把PLC输出的24V直流电源的负极接地了,断开试一下。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/16 19:06:08
#2楼
你所说的干接点有电压是多少?你是怎样测量的?电源接地的是正极还是负极?
自学成才!
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/9/16 19:10:01
#3楼
干接点 是传感器还是什么  你是怎么测量的
此帖发自手机工控论坛
670
MW525
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:670
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2015/9/17 8:58:05
#4楼
回复 #2楼 yejingmao
干接点是万用表打的,50V左右电压
670
MW525
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:670
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2015/9/17 8:58:46
#5楼
回复 #3楼 wuyang750
干接点是接触器线包
670
MW525
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:670
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2015/9/17 8:59:18
#6楼
回复 #2楼 yejingmao
电源接地是正极
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/17 22:02:02
#7楼
现场仪表接线有短路碰壳现象
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/9/18 0:39:39
#8楼
PLC自带的24V电源输出正极接地?没见过呢,为什么?还有PLC的电源进线端子上的接地端子有没有进行接地处理?估计没有吧。
开关电源外壳最好是进行良好的接地,即使是PLC内部的开关电源输出。
22944
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:492
历史总积分:22944
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/9/18 9:42:58
#9楼
有地方和地短路了吧。
此帖发自手机工控论坛