#0楼
今维修一锅炉液位,上有两双室平衡器十差压测液位相差百分之十,怀疑有一不准,想维修一下,看现场玻璃管有水锈看不清,通过排污放水仍看不清,水垢太多,刚装上五个月,通水二个月,有啥好方法清除
此帖发自手机工控论坛
21843
yejingmao
文章数:12620
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/15 14:26:27
#1楼
拆下倒醋进去浸泡清洗
自学成才!
6908
1920395409
文章数:2752
年度积分:50
历史总积分:6908
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/9/15 14:42:14
#2楼
用稀盐酸清洗一下啊。
25125
wenquan753
文章数:15286
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/9/15 20:05:25
#3楼
醋酸稀释后进去洗吧!
柠檬酸也可以
4081
471590275
文章数:2453
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/9/15 20:13:40
#4楼
稀盐酸就好了
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/15 21:27:08
#5楼
多谢楼上诸多朋友的帮助,遗憾的是即没有盐酸也没有醋酸,能不能用水、蒸汽、洗衣粉除理掉
此帖发自手机工控论坛
24423
zzn6737
文章数:12012
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/16 7:46:07
#6楼
牙膏总有吧?再加上一把合适的试管刷。
有问题可加
7911
文章数:1887
年度积分:98
历史总积分:7911
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2015/9/16 8:37:54
#7楼
锅炉水没处理吗   怎么会结垢那么快
开心了就笑,不开心就过会再笑
12074
hty.czh
文章数:2382
年度积分:183
历史总积分:12074
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2015/9/16 13:30:56
#8楼
操作工没有每班冲洗水位表,顺带怀疑也没有做排污。
搞清楚是板式还是管式,好像管式不太可能。
把上下联通考克关紧了,拧开上盖(最好是没有压力的时候做),用除垢剂加试管刷试试,没有除垢剂就买点草酸兑水戴口罩。
稀盐酸挥发性太强,别伤到自己,草酸就呛下而已。
这样做有那么一点违章的嫌疑,所以最好停炉拆下来清洗,但是安装对新手来说很可能又会有那么一点麻烦。
如果司炉工坚持每天多冲洗几次,大约个把星期情况就可能好转,用不着拆洗了。。。
2330
648877055
文章数:825
年度积分:50
历史总积分:2330
注册时间:2014/2/2
发站内信
发表于:2015/9/16 16:18:48
#9楼
醋可以洗掉么  可以试试啊