您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:0个,阅读:672 [上一页] [1] [下一页]
12339
jiaonpeng
文章数:6052
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/13 16:22:07
#0楼
刚刚从现场维修回来,工艺人员说一个路子烟道出口的压力显示不准,其由于炉子停工,显示应该大气压也就是显示为零才对,但压力现实为200多千帕,到现场找到压力变送器,看到压变装在取压口下方大约3.4米的地方,关闭压变上方取压管上的取压阀,拧开变送器丝堵,查看零点,非常好,很快回零,投上压变很快又显示200度千帕,这个瞬间得出真实压力的结论。
正要回去,可一想,炉子停工烟囱通大气哪来的压力啊,于是开启引压管下方的排污阀想查看一下有无气体喷出,200千帕的压力能够感受到气体排出的感觉了,开启一看流出黑乎乎红呼呼的液体来,拍了有一分多钟,烟囱哪来的水啊,下雨从烟囱里流进来的?后来转念一想,因该是热烟气冷凝后的冷凝水的累积,由此可见热烟气的压力检测引压管也不仅仅是烟气,还有冷凝水,所以这个还是要定期排放的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002