发表于:2015/9/13 16:22:07
#0楼
刚刚从现场维修回来,工艺人员说一个路子烟道出口的压力显示不准,其由于炉子停工,显示应该大气压也就是显示为零才对,但压力现实为200多千帕,到现场找到压力变送器,看到压变装在取压口下方大约3.4米的地方,关闭压变上方取压管上的取压阀,拧开变送器丝堵,查看零点,非常好,很快回零,投上压变很快又显示200度千帕,这个瞬间得出真实压力的结论。
正要回去,可一想,炉子停工烟囱通大气哪来的压力啊,于是开启引压管下方的排污阀想查看一下有无气体喷出,200千帕的压力能够感受到气体排出的感觉了,开启一看流出黑乎乎红呼呼的液体来,拍了有一分多钟,烟囱哪来的水啊,下雨从烟囱里流进来的?后来转念一想,因该是热烟气冷凝后的冷凝水的累积,由此可见热烟气的压力检测引压管也不仅仅是烟气,还有冷凝水,所以这个还是要定期排放的。