在节流装置的差压测流量过程中,流量与差压之间是开平方的关系,也就是虽然现场的差压变送器显示的是压差,但如果要想与流量有线性关系,则必须开平方。
这样的开平方关系在正常使用中到没有什么,但问题就在装置的开车过程或投用过程中,因为低压差在零点附近稍微有一点压差显示,对于流量马上就是很大,特别是在压差值低于百分之一时,一开平方反而大约百分之一,本来0.09%的压差值就是零点了,可是一开方就成了0.3%的流量了,此时若流量的满程为1000方/小时,那么就是显示3方/小时,距离零点已经偏大较多,而此时实质上压差已经是零点,这样的现象非常令人纠结。
为此仪表维修人员常常和工艺人员扯皮大战。。。