您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:2890 [上一页] [1] [下一页]
826
lihoupeng
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2010/3/15
发站内信
发表于:2015/9/13 11:16:05
#0楼
请问:10KV高压电机启动电流的倍数整定值和过负荷的整定值有什么区别?谢谢!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/9/13 18:05:13
#1楼
10KV 的应该是有专用的启动柜吧
这个要看是降压启动还是直接启动
直接启动的瞬间电流是很大的
过载一般是设置1.15-1.2倍
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/9/13 19:01:51
#2楼
电机是什么启动方式啊。
天地不仁以万物为刍狗
2380
648877055
文章数:825
年度积分:50
历史总积分:2380
注册时间:2014/2/2
发站内信
发表于:2015/9/14 1:13:29
#3楼
10kv   的高压电机啊  还真没接触过   最多只接触过660v的
11997
346953791
文章数:2980
年度积分:425
历史总积分:11997
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2015/9/14 1:30:52
#4楼
这个一般都是高压断路器直接启动的。定值在综保上设定。
此帖发自手机工控论坛
826
lihoupeng
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2010/3/15
发站内信
发表于:2015/9/14 14:36:03
#5楼
回复 #4楼 346953791
是直接起动的,综保整定值是:电机启动电流是10倍,过负荷整定值是1.3倍,动作时限为10秒,后来我把过负荷整定值改为1.2倍,动作时限为10秒,但电机起动时综保报过负荷故障;但电机启动电流是10倍的,为什么把过负荷整定值改为1.2倍马上就报过负荷故障;后来改回1。3倍就好了。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/14 15:20:48
#6楼
可能是起动时间比较长。
此帖发自手机工控论坛
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/15 8:39:30
#7楼
电机综保上的整定值都是二次电流值,一般过负荷整定都是1.3倍的额定电流,速断都是用可靠系数与起动倍数和二次额定电流计算出来的二次值进行设定
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1204
草履虫1982
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2015/1/29
发站内信
发表于:2015/9/15 14:34:50
#8楼
启动电流一般电机出厂报告上面有,我们那是7倍额定电流。
速断保护要高于这个电流值,要不就误动作了,一般都是基于这个电流值再乘几个系数。

过负荷保护值就是额定电流的1.2倍左右,有个时间限制,这个时间一定要大于电机的启动时间,就是全压启动的时间,要不就误动作了。
1204
草履虫1982
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2015/1/29
发站内信
发表于:2015/9/15 14:43:06
#9楼
启动时间一般由工艺决定,你说的那1.2设定报警,1.3设定不报警,时间都是10秒,这看来是有什么原因。

说我知道的原因吧,很多时候原因不在电气上,在工艺上,风机水泵启动的时候有规定是吧门关上,有时候门没关严就会导致启动时间过长,这是我知道的原因啊,也可能是别的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006