西门子直流调速 现场有检测电机转数信号进入直流调速器,现在想取消这个闭环,怎么通过直流调速器设置。如果又想恢复,该修改哪些参数。
2436
987976623
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:2436
注册时间:2010/12/11
发站内信
发表于:2015/9/10 20:13:55
#1楼
什么型号
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/10 20:43:17
#2楼
回复 #1楼 987976623
6ra7028-6ds22-0
2289
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2289
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2015/9/10 22:01:04
#3楼
无测速机运行(EMF控制)
P083 = 3: 速度实际值信号由“EMF 实际值”通道(K0287)提供,但用P115 计值。
P115 最高速度时的EMF
(1.00 至140.00% 的整流器额定电源电压(P078.001))。
Good good study, day day up!
2436
987976623
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:2436
注册时间:2010/12/11
发站内信
发表于:2015/9/11 4:49:53
#4楼
首先要有修改的权限
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/11 14:45:45
#5楼
看来这个还挺复杂
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/9/11 18:56:07
#6楼
3楼正解。6RA70,修改转速反馈的参数,就是P083,等于1是测速机,等于2是编码器,等于3就是内部的电势反馈。
我是你的朋友
2212
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2212
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/9/12 9:48:09
#7楼
改为电枢电压反馈。
此帖发自手机工控论坛
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/13 7:55:00
#8楼
回复 #6楼 kdrjl
如果我要是想恢复直流电机检测功能,我就把3 改为 1 就可以了 对吗,其他参数没有需要修改的地方了 对吗
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/9/13 19:13:22
#9楼
以前已经设置过了P083 = 1的相关参数,改回来只须等于1即可。