您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:13个,阅读:1499 [上一页] [1] [2] [下一页]
654
00214451
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2015/7/13
发站内信
发表于:2015/9/7 1:13:52
#0楼
附件:
[本地下载]
大家好我是刚开始学PLC的现用S7-200CN,我编了这个程序但用仿真软件,发现有问题,但不知道什么理解,请各位大侠帮忙看来,要什么改?谢谢
654
00214451
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2015/7/13
发站内信
发表于:2015/9/7 9:15:27
#1楼
什么没有人来呢。表情
2505
xielitong
文章数:93
年度积分:56
历史总积分:2505
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2015/9/7 11:28:53
#2楼
编译可以通过的呀,你这是要做什么功能的呀。能不能给点注释啊 ,看不懂你的意图
15244
xuhuifox
文章数:2857
年度积分:161
历史总积分:15244
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2015/9/7 13:32:35
#3楼
你的程序有问题,应该是运行不了的,感觉时间继电器用的不对,这个时间到了把那个时间接通,但是却没想到又会断开,你最好是画个时序图,然后再写程序,看是不是要好些,或者各个状态用各个状态的控制字来控制,用置位复位命令,编起来也会要简单些!
                 一切为了生活
566
1033545113
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:566
注册时间:2015/7/30
发站内信
发表于:2015/9/8 16:25:14
#4楼
你这个程序是对的 就是不知道你要实现什么功能!如果想修改的话就可以直接修改Q输出
2099
周运浩
文章数:174
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2013/7/24
发站内信
发表于:2015/9/8 21:20:08
#5楼
时间继电器用错了,按照PLC扫描顺序,时间继电器的时序图不对造成的
654
00214451
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2015/7/13
发站内信
发表于:2015/9/9 19:13:42
#6楼
回复 #2楼 xielitong
灯塔的,很多灯都不会亮,
654
00214451
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2015/7/13
发站内信
发表于:2015/9/9 19:14:40
#7楼
回复 #4楼 1033545113
输出出来灯不亮。
654
00214451
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2015/7/13
发站内信
发表于:2015/9/9 19:15:56
#8楼
回复 #5楼 周运浩
是要单独控制吗?
时间继电
2099
周运浩
文章数:174
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2013/7/24
发站内信
发表于:2015/9/13 22:00:31
#9楼
回复 #8楼 00214451
不是单独控制,而是你想得跟你写的程序,逻辑没错,但是PLC实现不了,你应该换另外一种逻辑方式去写这个程序