您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:17个,阅读:4315 [上一页] [1] [2] [下一页]
1813
qq6314965
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1813
注册时间:2014/8/30
发站内信
发表于:2015/9/6 18:26:00
#0楼
给位师傅请教一下,plc继电器输出可以控制步进电机吗,精度要求不高,
此帖发自手机工控论坛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/9/6 19:08:24
#1楼
你加一个定位模块不就行了?
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/9/6 19:11:57
#2楼
可以,只不过速度有点慢,而且,继电器的触点很快就失效了。晶体管输出就会更好一些。
我是你的朋友
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/6 19:15:07
#3楼
加个脉冲发生器,PLC的输出继电器控制运行方式
自学成才!
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/6 19:16:12
#4楼
什么型号(全称)的PLC呢?
有问题可加
9139
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:50
历史总积分:9139
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/9/6 19:19:57
#5楼
还是用晶体管的牢靠些,成本多不了多少的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
85727
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:246
历史总积分:85727
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/9/6 19:27:07
#6楼
加定位模块,或换成晶体管输出的;
1813
qq6314965
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1813
注册时间:2014/8/30
发站内信
发表于:2015/9/6 19:58:37
#7楼
还一个普通晶体管可以吗?
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/6 20:15:51
#8楼
看2楼、3楼等的回复,是不宜直接使用了。
23125
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:131
历史总积分:23125
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/9/6 20:24:43
#9楼
可以 用吧,不是有步进电机驱动器吗
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!