您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:22个,阅读:5721 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1316
ncy123
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/4/29
发站内信
发表于:2015/9/5 15:09:24
#0楼
我在看前辈们的程序时,发现总是会有如图所示 “系统常通(常ON点)” 和“系统常闭(常OFF点)”的点。
请问这是干什么用的? 直接相连不行吗?
附件 QQ截图20150905162651.jpg
附件 QQ截图20150905150905.jpg
[此贴子已经被作者于2015/9/5 16:27:33编辑过]
6824
szhenlong
文章数:1352
年度积分:119
历史总积分:6824
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/9/5 15:53:55
#1楼
有些指令需要使能条件,比如一些运算,传送和一些特殊指令,而这些指令又需要一直运行。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/5 16:19:20
#2楼
系统常通---M2.0不一直接通.按钮盒手动/自动就起不了作用了
自学成才!
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/9/5 16:22:10
#3楼
PLC有三种状态,正常运行状态,手工停止状态,硬件错误或者程序错误状态。
如果正常运行状态,接通所有的开机条件,也就是“系统常通”状态吧,其余状态一概不予以接通,确保设备安全不危及操作人员的人身安全。
1316
ncy123
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/4/29
发站内信
发表于:2015/9/5 16:22:58
#4楼
回复 #2楼 yejingmao
可是系统常通点M2.0是一直为ON的,无法OFF。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/5 16:26:33
#5楼
以下是引用ncy1232015/9/5 16:22:58的发言:
可是系统常通点M2.0是一直为ON的,无法OFF。
有些PLC的CPU可以设定的,如三菱FX2N的系统固定输出M8000,只要PLC运行就常ON
自学成才!
1316
ncy123
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/4/29
发站内信
发表于:2015/9/5 16:28:15
#6楼
回复 #5楼 yejingmao
刚刚是我没有表达清楚。我理解你们说的意思,麻烦您在看下重新编辑后的问题。
1316
ncy123
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/4/29
发站内信
发表于:2015/9/5 16:29:08
#7楼
回复 #3楼 cfg168
刚刚是我没有表达清楚。我理解你们说的意思,麻烦您在看下重新编辑后的问题。
1316
ncy123
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/4/29
发站内信
发表于:2015/9/5 16:29:15
#8楼
回复 #1楼 szhenlong
刚刚是我没有表达清楚。我理解你们说的意思,麻烦您在看下重新编辑后的问题。
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/5 16:41:47
#9楼
你看的是不是亚龙的程序。
致力于自动化
伺服 PLC HMI

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004