您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:957 [上一页] [1] [2] [下一页]
2141
zjx559
文章数:413
年度积分:50
历史总积分:2141
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2015/9/4 17:42:00
#0楼
PLCj晶体管型的能带小型继电器吗?耐压上有无问题?
继电器线圈有反电动势,不肢击穿PLC吧
19353
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:520
历史总积分:19353
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/9/4 17:50:48
#1楼
DC24V肯定没有问题,不过最好有续流二极管。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/4 18:01:43
#2楼
如果有使用说明书(或安装说明等),可以参照其对输出的说明。
注意负载能力和电压等级,可参见1楼的意见。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/9/4 19:57:07
#3楼
甭说继电器,就是DC24V接触器(施耐德LC1-D09.....D40)我都是直接带!从来没有问题呀
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/9/4 20:16:27
#4楼
看说明书上呗,都有的。
天地不仁以万物为刍狗
653
2295167166
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2015/9/4 20:29:19
#5楼
看看说明书,PLC输出管承受电流要大于继电器的线圈电流,还有就是钳位二极要接。二极管的电流大于线圈正常电流2倍为佳。
工业电子设备维修
2560
15588900021
文章数:1235
年度积分:50
历史总积分:2560
注册时间:2014/6/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/4 20:30:09
#6楼
PLC的输出点都有对应的耐受电流一般在2A左右(不同厂家型号有差异)只要不超过就不会有问题的
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/9/4 21:11:04
#7楼
因为PLC控制器的输入输出电路均是使用了光电耦合器进行隔离的,所以不必担心输出端过流过压会烧掉CPU芯片以及其附属的核心控制线路。
但是要严格按照厂家提供的参数来带动负载,否则即使烧掉输出三极管,因为是高密度的PCB电路板,修复还是有一定的难度的。
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/9/4 21:16:33
#8楼
电流不超额定值就可以了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/9/5 7:28:19
#9楼
应该是没有问题的,,