VFD一004M21A变频器开关电源输出只有6V,显示闪烁,风机抖动咋维修,一般啥原因?
此帖发自手机工控论坛
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2015/9/4 8:46:02
#1楼
是变频器轴流风机抖动吗,轴承损坏过载电压降低,加油,换新。
2560
15588900021
文章数:1235
年度积分:50
历史总积分:2560
注册时间:2014/6/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/4 16:11:47
#2楼
是变频器带的风机负载在抖动还是变频器的散热风机抖动啊
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/5 20:57:46
#3楼
没有故障报警代码么?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/9/5 22:53:10
#4楼
变频器辅助电源负载过大或者性能劣化,针对检修
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
707
gsw720320
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2012/6/16
发站内信
寻找英威腾(人气)
发表于:2015/9/8 15:10:45
#5楼
没有显示咋有故障代码,放一天又行了,显示不正常时拔下风扇插头,测得电压6V,比正常12V少一半、
此帖发自手机工控论坛
707
gsw720320
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2012/6/16
发站内信
寻找英威腾(人气)
发表于:2015/9/8 15:12:48
#6楼
风机好的,电有一半,放一天又点亮了
此帖发自手机工控论坛
707
gsw720320
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2012/6/16
发站内信
寻找英威腾(人气)
发表于:2015/9/8 15:15:25
#7楼
没有显示1放一天又好了,估计是四楼说的毛病,但不知修哪里1有人说可能滤波电容坏,有可能吗?一
此帖发自手机工控论坛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/9/8 18:40:39
#8楼
1、简单一点就是外加一个输出12V的电源模块,如果正常就勉强可用(但是不知何时趴窝);
2、维修辅助电源,不外乎取样电阻变质、整流电容损坏......
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
707
gsw720320
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2012/6/16
发站内信
寻找英威腾(人气)
发表于:2015/9/9 16:10:23
#9楼
我不知从哪加入电源