您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:443 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

S7-200MODBUS通讯求助

8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2015/8/30 23:29:11
#0楼
附件 QQ截图20150830231530.jpg

附件 QQ截图20150830231611.jpg

附件 QQ截图20150830231642.jpg

附件 QQ截图20150830231723.jpg

附件 QQ截图20150830231755.jpg

附件 QQ截图20150830231921.jpg
在一个子程序中一共调用了40条MSG指令,都是用上一条MSG指令的完成位去触发下一条指令,为什么在运行的时候会第一条指令始终在执行,其他的都不执行呢?M6.0始终未ON呢?
[此贴子已经被作者于2015/8/30 23:32:33编辑过]
1769
huangyan10
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1769
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2015/8/31 8:18:07
#1楼
M6.3完了之后再给M6.0一个触发。
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2015/8/31 10:42:09
#2楼
有的,在第40个指令的后面,用第40个MSG指令的完成位重新至位M6.0
此帖发自手机工控论坛
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2015/8/31 10:43:10
#3楼
以下是引用huangyan102015/8/31 8:18:07的发言:
M6.3完了之后再给M6.0一个触发。
有的,在第40个指令的后面,用第40个MSG指令的完成位重新至位M6.0
此帖发自手机工控论坛
563
18226189439
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:2015/8/30
发站内信
发表于:2015/8/31 11:13:36
#4楼
我看这个赢是时序的问题吧 不行你把M6.0移到网络4看看呢  这东西要自己多摸索。。。。。
1769
huangyan10
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1769
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2015/8/31 13:24:30
#5楼
回复 #3楼 805709808
将这个置位放到sM0.1下边,并联上。
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2015/8/31 22:06:13
#6楼
回复 #5楼 huangyan10
问题已经解决了,不能sm0.1置位m0.6,因为SM0.1是导通一个扫描周期的。
1769
huangyan10
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1769
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2015/9/1 8:39:33
#7楼
回复 #6楼 805709808
不是SM0.1置位M6.0,是将第40个置位M6.0的指令放到SM0.1下边。如图
附件 QQ图片20150901083908.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004