最近公司一台250kW ATV71变频器运行时总是导致CANBUS总线通讯错误,变频器报COF。
现在正在重新做通讯网络接线,看看效果。如果效果仍然不好想转换成光纤通讯,请问有没有有经验的网友给介绍一下使用什么样的转换器,采用什么样的网络结构,组态和参数是否需要调整。
谢谢
Good good study, day day up!
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
品牌积分(施耐德):10
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2015/8/30 19:13:51
#1楼
波仕、海湾的都可以把  IXXAT这个试试,你现在的运行环境是怎样的啊
2239
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2239
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2015/8/30 20:53:13
#2楼
曾经好过,现在一开机就跳。屏蔽层接地反而报总线故障。现在怀疑是线路的问题在重新做新的总线线路