您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:6个,阅读:3889 [上一页] [1] [下一页]
748
mrdenghui
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:748
注册时间:2015/7/14
发站内信
发表于:2015/8/26 15:25:19
#0楼
我现在两台PLC用N:N网络功能通讯,使用模式2,那我在主站程序里面是不是不能用M1064-M1127和D10-D17了吗?还有就是我在主站里面LDX0,OUTM1064,在从站LDM1064,OUTY0,这样就可以控制了吗?
附件 1.jpg
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/26 15:38:26
#1楼
M1064 ----M1127及D10---D17,在主站里只能读取,不能赋值,在从站里要赋值,不然在主站里都是0
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/26 15:40:46
#2楼
楼主不妨看看我的这个发帖http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=382839三菱N;N通讯实例
+5
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10030
9012573
文章数:799
年度积分:74
历史总积分:10030
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/8/26 16:51:32
#3楼
主站里面LDX0,OUTM1000,在从站LDM1000,OUTY0,就可以实现你的功能。
各站所对用位元件要赋值,其它站来读取这个位元件。
748
mrdenghui
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:748
注册时间:2015/7/14
发站内信
发表于:2015/8/26 17:33:36
#4楼
那我是不是要把这些衔接软元件全部都留出来,每个PLC里面都不用它们?
879
ouzhipeng
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2014/11/9
发站内信
发表于:2015/8/26 18:05:39
#5楼
回复 #4楼 mrdenghui
你理解错了。
比如在主站中有一段程序:
LD X0 OUT M1000
在如果主站的X0为1时,M1000状态就为1.
此时,如果在其他从站中(如从1)有以下程序:
LD M1000
OUT Y0
由于主站的M1000为1,M1000的状态从主站传送到从站,因此Y0会为1.
即:以上程序:
当主站的X0为1时,从站Y0输出1
+10
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/8/26 19:29:48
#6楼
分配寄存器区块,远程写映射到本机为只读,本机写映射到远程为远程只读
+5
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004