您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:3159 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电机的空气开关

2185
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2005/6/1 17:19:00
#0楼
电机的空气开关一般有什么标准?大概是电机额定电流的几倍?3倍如何?
爱是一种借口
959
一心一意
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2005/3/29
发站内信
发表于:2005/6/1 18:35:00
#1楼
3倍如何可以了,我就是按3倍搞的
946
yanghty
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2005/3/11
发站内信
发表于:2005/6/1 22:56:00
#2楼
启动力矩过大时不行,
小电机就没事了
969
zhgl.wjd
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2005/5/24
发站内信
发表于:2005/6/1 23:51:00
#3楼
基本是可以了,但也要具体事情具体对待,如果电机启动力矩大启动时间长,而又没有采用降压起动的话这种选择是不行的。
1013
li-gang
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/6/2 10:36:00
#4楼
那你是指的是在额定运转下的选折吗?一般按电机的额定电流的1.3倍来选如果是按短路电流来选是2.5倍
1013
li-gang
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/6/2 10:36:00
#5楼
那你是指的是在额定运转下的选折吗?一般按电机的额定电流的1.3倍来选如果是按短路电流来选是2.5倍
2185
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2005/6/2 12:54:00
#6楼
多谢楼上,主要是考虑启动时候的问题,现在需要直接启动11KW的电机,三被是否有点小?
爱是一种借口
1013
li-gang
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/6/2 14:36:00
#7楼
一般在5KW以上都不采用直接启动,都是采用降压启动,如果的话采用4-7倍开关
2185
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2005/6/3 9:21:00
#8楼
多写楼上,应该是这样吧,电机直接启动时候电流是正常时候的7倍左右,而空开动作时间也比较快,如果启动时间短的话,而选择的空开比较小,可能会跳的。
爱是一种借口
1951
jishu61
文章数:353
年度积分:50
历史总积分:1951
注册时间:2005/3/26
发站内信
发表于:2005/6/3 13:11:00
#9楼
选择用带D的动力开关
电流有1.5倍就可以啦