您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:12个,阅读:946 [上一页] [1] [2] [下一页]
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/8/25 17:34:37
#10楼
回复 #7楼 liuxd6909
您谦虚了
这东西不难,只要使用过,就知道点
其实
现实使用中,先开先关三阀组那侧的取压阀也没什么关系,只要保证差压差两侧压差不过大到膜片承受极限即可
虽压变能承受几兆帕基至几十几百兆帕静压,但差压测量膜片承受压差值不大,一般几百千帕甚至只有窄窄的几十千帕能力,一旦在高压环境中流量检测虽两侧能承受几十兆帕压力,但膜片压差变形只有几十千帕甚至几百、几十帕能力,若在日常维护维修操作中一旦一侧排污通大气,一侧还与高压介质接通,此时压变膜片承受几十兆帕压差变形力,压差膜片就会鼓泡甚至击穿损坏,所以要开平衡阀使膜片两侧压力相通,压差力零,保护仪表,同时校准、排污、维修、调零
对于灌隔离液、冷凝液流量压差变其三阀组平衡阀还有一好处、消除两引压管内介质隔离液量不同而引起的静压误差,此时把流量计最前侧工艺取压两手阀关闭,在不关闭压变三阀组正负侧取压阀前提下开启平衡阀,即可平衡正负引压管内隔离液通过静压平衡消除引压管静压误差
如测蒸汽流量中通常用蒸汽冷凝水做隔离液,但实际中由于保温、散热不同,两引压管冷凝水常难一致高度,造成引压管静压误差,可别小看这几公分水的压差引入,常能引起被侧流量与真值差几十吨甚至几百吨/小时的误差,加上引压管冷凝水长期静止没有流动交换,时间一长会变质,与引压管生成铁绣,变脏变质引起密度变化引入静压差误差,要排污置换新水,排污后两测引压管水很难一致,用平衡阀平衡一下能大大缩短变送器投用时间
其它介质流量测量排污维修与蒸汽测量实质是一样的
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/25 20:30:20
#11楼
以下是引用jiaonpeng2015/8/25 17:34:37的发言:
您谦虚了
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2015/8/26 17:12:42
#12楼
这是检测流量的组件,不能调流量,传到智能表或PLC或DCS,再从或PLC或DCS输出到调节阀去调整流量。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003