发表于:2015/8/20 6:55:51
#0楼
厂里的一台加热设备温度传感器坏了,是热电偶,分度号E,由于没有备件电工过来问我用K型的可以吗,考虑到温控仪是万能输入的就告诉他可以,把输入类型参数重新设置一下就可以了。换好后一直不正常,实际温度和显示温度不一致,甚至是实际温度越高显示温度反而降低。搞了两天也不知道什么原因,车间领导怕耽误生产让我过去看看。
到现场看温控仪参数正确,再看热电偶接线发现问题了,由于引线不够长,电工直接用1.5平两芯电缆加长后接到了温控仪输入端子上,问他这是怎么回事,他说这有什么问题,把信号引过去就行了呗。
问题来了,热电偶测温原理是根据温差发电测量温度的,两种不同材质的的导体端部焊接在一起,温度变化会产生微弱的电流,温控仪根据这个电流变化计算出实际温度,他把延长线用的普通铜电缆,和热电偶本身引出线接头部分随着温度升高也会产生电流,对原信号起到了加强或是抵消作用引起了温度显示混乱。
我让他把加长的电缆换成K型热电偶专用补偿线后温度显示正常了。
