您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:1060 [上一页] [1] [2] [下一页]
5692
lsg1971
文章数:1740
年度积分:74
历史总积分:5692
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/8/20 6:55:51
#0楼
厂里的一台加热设备温度传感器坏了,是热电偶,分度号E,由于没有备件电工过来问我用K型的可以吗,考虑到温控仪是万能输入的就告诉他可以,把输入类型参数重新设置一下就可以了。换好后一直不正常,实际温度和显示温度不一致,甚至是实际温度越高显示温度反而降低。搞了两天也不知道什么原因,车间领导怕耽误生产让我过去看看。
到现场看温控仪参数正确,再看热电偶接线发现问题了,由于引线不够长,电工直接用1.5平两芯电缆加长后接到了温控仪输入端子上,问他这是怎么回事,他说这有什么问题,把信号引过去就行了呗。
问题来了,热电偶测温原理是根据温差发电测量温度的,两种不同材质的的导体端部焊接在一起,温度变化会产生微弱的电流,温控仪根据这个电流变化计算出实际温度,他把延长线用的普通铜电缆,和热电偶本身引出线接头部分随着温度升高也会产生电流,对原信号起到了加强或是抵消作用引起了温度显示混乱。
我让他把加长的电缆换成K型热电偶专用补偿线后温度显示正常了。
初学乍练.大家多关照
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/8/20 7:03:20
#1楼
呵呵,理论指导实践。干活得有理论支持。
不走寻常路。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/20 7:11:59
#2楼
记得用过普通绞线。
有问题可加
5692
lsg1971
文章数:1740
年度积分:74
历史总积分:5692
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/8/20 7:18:58
#3楼
以下是引用zzn67372015/8/20 7:11:59的发言:
记得用过普通绞线。
Pt100热电阻还能凑合用,热电偶不行的。
初学乍练.大家多关照
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/20 7:22:48
#4楼
必须的啊,知识都要跟上的。
809
476184994
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2015/7/19
发站内信
发表于:2015/8/20 7:40:04
#5楼
我以前也这样做过没问题啊,热电偶线不够长就用普通0.5线接延长线,没有出过问题。k和e是有区别的。
此帖发自手机工控论坛
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/8/20 8:16:18
#6楼
经常延长接线,不过接头部分实在环境温度内的,不再高温部件内部,没出国问题。
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/8/20 8:17:33
#7楼
经验只谈,好。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/8/20 8:24:42
#8楼
理论上没错,可现实中都是直接用电缆接的也没有事,估计你的接头靠近炉温度高才会这样吧
自学成才!
5126
sxwsyc
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:5126
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2015/8/20 8:36:52
#9楼
太深奥的理论

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006