您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:983 [上一页] [1] [2] [下一页]
779
645581214
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:779
注册时间:2014/12/29
发站内信
发表于:2015/8/19 18:47:55
#0楼
假如一个输出点是17.00,若A或B条件满足其中一个时,17.00点输出有信号;现在若是在编程时,将A和B分开写,也就是A对应输出一个17.00,B对应一个17.00,那么当满足其中一条件时,17.00还能输出吗?
此帖发自手机工控论坛
37981
cvlsam 版主
文章数:12476
年度积分:592
历史总积分:37981
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/8/19 19:03:47
#1楼
以下是引用6455812142015/8/19 18:47:55的发言:
假如一个输出点是17.00,若A或B条件满足其中一个时,17.00点输出有信号;现在若是在编程时,将A和B分开写,也就是A对应输出一个17.00,B对应一个17.00,那么当满足其中一条件时,17.00还能输出吗?

那不就是一个或的关系么,如果分开写,你将面临双线区的问题,如果靠中间线圈过渡来避免双线区,那不是又兜回或的关系了么。

LD A
OR B
OUT 17.00

Good Luck~
779
645581214
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:779
注册时间:2014/12/29
发站内信
发表于:2015/8/19 19:51:27
#2楼
双线区会有什么影响?会出现输出不了的情况吗
此帖发自手机工控论坛
779
645581214
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:779
注册时间:2014/12/29
发站内信
发表于:2015/8/19 19:52:38
#3楼
以下是引用cvlsam2015/8/19 19:03:47的发言:
双线区有什么影响?会出现输出不了的情况吗?
此帖发自手机工控论坛
9139
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:50
历史总积分:9139
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/19 20:02:34
#4楼
楼主看下双线圈的含义,以后面那个为主,但是你前面还分开写一个有什么用呢
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
21806
bnnyygy
文章数:6218
年度积分:702
历史总积分:21806
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/8/19 20:57:09
#5楼
菜鸟献丑了表情
附件 QQ图片20150819205708.jpg
21806
bnnyygy
文章数:6218
年度积分:702
历史总积分:21806
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/8/19 20:58:48
#6楼
这样会报错啊。。记得看过一个程序。用的步进,最后编译的时候,会提示,但是可以编译完 也可以运行
附件 QQ图片20150819205829.jpg



附件 QQ图片20150819205934.jpg
[此贴子已经被作者于2015/8/19 20:59:51编辑过]
9139
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:50
历史总积分:9139
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/19 21:02:01
#7楼
是可以运行,双线圈前面的那个输出可能运行不了,影响整体
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/8/20 9:00:38
#8楼
新手还是尽量避免双线圈输出;
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2015/8/20 9:13:57
#9楼
为什么上面的朋友都局限在输出(out)
如果只用out指令,只有最后一个起作用。
5-6楼这样没问题,如果去掉中间的过度不是更简单?
用SET RSET ....,很多方法
不明白楼主为什么要分开,增加解读难度?
快乐 幸福 自由 比什么都重要