您现在所在的是:

英威腾变频器

回帖:7个,阅读:4166 [上一页] [1] [下一页]
1803
guest4351
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2014/6/12
发站内信
发表于:2015/8/18 22:12:02
#0楼
我单位有4台柱塞泵,其中两台是工频运行,一台使用富士变频器,另外一台使用英威腾,富士的这台采用的是外置PID控制器,模拟信号来自管线压力变送器(4-20ma),英威腾的这台采用内置PID控制,由柱塞泵泵头处压力变送器(4-20ma)(0-60MPa)控制,现在的问题是,管压需要控制在19MPA,富士的这台在PID调节器上设置目标值后运行正常,可是英威腾的这台由于变频器只能显示压力的百分数,现场设置PID给定值39.3%后,压力能达到需要值,可是过一段时间后,管压才18.5,此时富士变频器以50HZ运行是对的,可是英威腾的却在35HZ运行,频率不往上升,随后把PID给定值升为40%,频率开始上升,压力重新达到19了,可是过几天后,还是出现同样问题,压力又降下来了,仍然无法稳定在19兆帕,曾经尝试让两台变频器使用同一个PID控制器控制,可是失败了,原因是英威腾的内阻太大,200多欧,控制器带不起来。这到底是什么原因呢?哪位专家给解释一下,用什么办法控制才好,还有就是英威腾变频器为什么不能显示实际压力值,而只能显示百分数呢?多不好控制啊
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/8/19 6:52:36
#1楼
既然使用了PID控制器,输出20ma电流信号,怎么会有内阻太大无法接收的情况,闻所未闻啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
501
我家有山在
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:501
注册时间:2015/7/11
发站内信
发表于:2015/8/19 8:33:30
#2楼
首先确认外部信号是否准确,然后调整PID其他参数。像你这样的情况很像是死区范围的问题。(不过没有用过英威腾的变频器)。
501
我家有山在
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:501
注册时间:2015/7/11
发站内信
发表于:2015/8/19 8:51:29
#3楼
看看是不是这个参数设置太大了 PID09.08 PID控制偏差极限,这是Goodrive10 变频器参数
881
986459895
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2014/4/20
发站内信
发表于:2015/8/20 8:16:17
#4楼
新人提个疑问这会不会是属于静态误差啊,与积分参数相关?
759
476184994
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2015/7/19
发站内信
发表于:2015/8/20 8:28:10
#5楼
是不是那个参数没有设置好,你看下选择项是不是你选择了百分数显示。
此帖发自手机工控论坛
569
一沙
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:569
注册时间:2015/7/24
发站内信
发表于:2015/8/25 17:26:07
#6楼
频率无法无上升首先可以查看P17.24压力反馈值是否和P17.23是否一致,如果偏小,则可以查看P09.04和P09.05设置是否匹配,另外还可以查看运行电流和直流电压是否太大
[此贴子已经被作者于2015/8/25 17:26:37编辑过]
634
1227881086
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2016/7/26
发站内信
发表于:2016/8/25 15:52:13
#7楼
怎么根据这个压差反馈自动变频 ,求解释

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005