FX3U在DRVI指令中,如何将脉冲暂停,当再次执行时,将剩余脉冲执行完?比如,执行30000个脉冲,执行16000个时,暂停一下,再次开始执行时,将剩余的14000个脉冲执行完?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/8/18 9:01:00
#1楼
设定脉冲数-输出脉冲数(内存)=末输出脉冲做为第二次执行的脉冲数
自学成才!
9139
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:50
历史总积分:9139
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/18 9:05:18
#2楼
有一个特殊的寄存器是记录当前脉冲数的,暂停的时候用脉冲总数减去当前脉冲数,剩下的就是没走的,再次启动的时候就走这么多,不知可行否
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
10083
9012573
文章数:799
年度积分:53
历史总积分:10083
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/8/18 10:56:33
#3楼
当然可以,正如1楼所说,把发送脉冲总数减去已经发送的脉冲,做为下次要发送的脉冲。
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/18 13:43:00
#4楼
那你用绝对定位指令DRVA吧,这个指令指定的位置是和原点比较的,和当前位置没直接关系。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7780
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:53
历史总积分:7780
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/8/18 21:40:56
#5楼
永宏的可以。表情
[此贴子已经被作者于2015/8/19 23:04:32编辑过]
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/19 15:43:09
#6楼
要实现这个功能还是用DRVA吧,单停的位置不一定是你设置的位置,若想精确停止就用两个定位指令
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/8/19 22:39:08
#7楼
以下是引用hnhyczj2015/8/18 21:40:56的发言:
三菱的PLC没有这个功能,要一次跑完,永宏的可以。
楼主,三菱的PLC有这个功能,知道吗!
你只会永宏或者你干脆就是永宏销售,直接说就是,何必污蔑人家产品呢?这样显得你的人品低劣知道吗
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
7780
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:53
历史总积分:7780
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/8/19 23:07:00
#8楼
以下是引用高雅的雅2015/8/19 22:39:08的发言:
以下是引用hnhyczj2015/8/18 21:40:56的发言:
三菱的PLC没有这个功能,要一次跑完,永宏的可以。
楼主,三菱的PLC有这个功能,知道吗!
你只会永宏或者你干脆就是永宏销售,直接说就是,何必污蔑人家产品呢?这样显得你的人品低劣知道吗
弱弱的问一下,能发一个程序实例,三菱的,我也想学一下,不要太在意字间,纯技术交流,无污蔑之意表情
[此贴子已经被作者于2015/8/19 23:08:42编辑过]
669
13427668839
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:669
注册时间:2013/7/23
发站内信
发表于:2019/7/29 12:49:53
#9楼
4楼师傅,用DRVA指令还需要执行总脉冲减己发脉冲传送吗