您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:4555 [上一页] [1] [2] [下一页]
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/8/14 10:21:41
#0楼
我有一个总共24A左右的二个单相负载并联在一组接触器上(后面还有个固态继电器)使用,量接触器的进线处电流,一条线是15A左右,一条线是8A多,2条线都是2.5mm的,长度目测差几厘米,为何电流差那么多?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/8/14 10:27:36
#1楼
接触器的触点电阻不一样吧
自学成才!
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/8/14 10:31:56
#2楼
负载不同吧
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/8/14 10:57:59
#3楼
长一点电阻值加接触器主触点电阻值不一样,电流会选择阻值最小的通道,就像人抄近路一样。
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/8/14 11:03:46
#4楼
进线原来是分开接接触器的2组主触头,在固态继电器处才并接在一个端子上,那时分别量接触器的2组进线,一组线电流有20多A,另一组竟然接近0!后来接线完全是共用接触器的一组触头,所以应该不存在负载原因和接触器触点电阻问题。
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/8/14 11:42:00
#5楼
回复 #4楼 truezhang
你把长的那根线剪短点试试。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/14 12:55:56
#6楼
接触器的进线处电流,是说两根线并联吗,而线径相同、长度相差无几;
那么,两根线材质是否一致(是否取自同一批线)、测量是否准确,还有连接牢固情况如何,等。

也许,还有其他因素。
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/8/14 13:43:34
#7楼
以下是引用mjinbao2015/8/14 12:55:56的发言:
接触器的进线处电流,是说两根线并联吗,而线径相同、长度相差无几;
那么,两根线材质是否一致(是否取自同一批线)、测量是否准确,还有连接牢固情况如何,等。

也许,还有其他因素。
2根线在接触器进出处都是并联,材质和线径是一样的(因为我们厂单芯线都是RV材质,但进货渠道不一定每次一样),但不是取自同一批线,如果测量不准的话,2条分线的电流加起来不会和负载总的电流基本一致,至于是否牢靠,我是用手拉是根本拉不动的。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/14 15:07:17
#8楼
影响导体中电流大小的因素,大体是阻抗、电磁效应;所述情况,可能现场更好判别。
如果可能,可以更换一根或两根线进行试验。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/8/14 19:10:22
#9楼
记住电流总是走电阻最小的路径!按照节点位置电压相等,那么并联回路电流就是按照电阻反比例分配
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005