928
sun_xd
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2005/5/31 23:50:00
#0楼
我用的是GP-2301的人机界面,与ABMicrologix1200连接,按GP安装光盘的指导操作,无法连接,甚至pc与plc都无法通讯:通讯线接法如下:
   GP(25针)                      plc(8针)
    2                                  4    
    3                                  7    
    7                                  2  
gp与plc站号相同,波特率19200,8位,一位停止位,偶校验
RLC软件设置:RS232,校验:none,半双工客户端,波特率19200,error checking:BCC,其他为默认设置,无法向plc下载程序,有相关经验的朋友,希望不吝赐教,谢谢!!!!
1918
八百壯士 版主
文章数:418
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2002/8/28
发站内信
发表于:2005/6/4 22:50:00
#1楼
您PLC設定為半雙工後將會與電腦失去聯絡,這是正常的喔@@!!
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
928
sun_xd
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2005/6/16 23:21:00
#2楼
手册上说编程口支持DF1半双工的。所以我把RSLINE的通讯设置的和PLC一致,电脑还是连不上PLC。