今天接手一台安川vs686SS5的变频器,原故障上桥模块损坏,先检测板子,一早上屏蔽各种信号报警,总算见到了面板显示F00.00,按运行键,频率上升到1HZ左右就报STO(电机失调故障),查看了说明书,也没辙,是不是非要带电机才行呢,自己能力有限,希望同行们指点一二,先谢谢
1259
2421925202
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1259
注册时间:2013/9/11
发站内信
发表于:2015/10/10 17:27:19
#1楼
这个问题已经解决了,此机接了一个编码器板卡,尽管我参数改为开环控制,但是不接板卡不带电机启动就会报这个故障